Bonjour tout le monde.
Merci iscfer pour la clarté et la précision de t'es explications. C'est limpide. Je vais tout recontroler de A à Z.sondes, capteur de pression, HP et BP, sortie et entrer carte principale, circulateur, Pression d'eau, gaz R134a, R410A. Tension d'alimentation. Intensité de démarrage. Intensité nominal,(Si par magie elle décide de tourner le temps de prendre mes relevés ) tension entrée et sorties cartes électronique, vanne 3 voies,filtre tamis,.....la totale
Donc voilà les news. Demain retour chez le client, j'ai reçu la sonde R2T aujourd'hui, demain matin je part la remplacer (pour déjà éliminer le défaut C5, même si j'ai déjà contrôler les valeurs ohmique à l'arrêt et en service. Mes valeurs sont bonnes, mais comme le défaut C5 c'est généralement la sonde R2T qui déconne, je ne veux pas quel perturbe la visite de demain)je part avec une motivation de mes meilleurs jours pour en finir une fois pour toute avec cette pac, je vous tiens au courant. Promis
be cool!

Message édité par : acman / 20-07-2015 20:17