Posté : 17-03-2012 09:59 icone du post

salut et bonne journee a ts
suite a mon poste de "panne suite a diagnostic"
ce n est pas vraiment une astuce mais une mise en garde pour ne pas se tromper de diagnostic .
le defaut L8 est l un des plus rare chez daikin,et lorsque on a ce defaut avant de partir dans tt les sens,il faut verrifier l etat de la broche sur la carte elle meme ( sur tt les altherma) defaut de conception de la broche elle meme qui fait que une des phase n est pas bien serrée avec l effet joule ca fini par cramer et forcement le cp et la carte en prennent un coup.donc il faut sortire la broche et vraiment bien regrder dedans avant de partire sur autre chose .