Salut NOP Demarco et bonne journee a tous .
Je ne rentre pas dans le debat des textes legeslatif car je n y connais rien et franchement ce me broute le mou de lire des textes qui se contredisent .
En revenche , le cahier de suivie des interventions , est pour moi un outil tres appreciable . Une des boite ou j ai bosse , avait pour cotume d en mettre sur tout les sites dont elle s occupait . Depuis toujours cela fesait partie de leur procedure . Chaque intervention y est reportee. Mem une maintenance preventive devait y figurer avec nom du tech, valeurs relevees,: intensite, temperatures,etc .
Si panne le tech note les valeurs qui lui ont permis de dire que tel ou tel elements est deffectueux et note devis en cours. Lorsque la piece est remplacee, il note la date du remplacement et les nouvelles mesures , si non il note devis en cours .
Cela est tres appreciable dans le sens ou lorsque tu passe chez un grand client, il n est pas forcement au courant qu un devis est en cour , il te dis que tel instal est non opperationnelle , le cahier te permet de savoir qu un devis est en cour .
J ai tres rapidement compris l utilite d un cahier de suivie . Car a mes debut jetait confrente a une panne dont les relevee m indiquaient deux causes possibles ( je n avait pas les memes connaissances que aujourd hui) et je ne pouvais pas determiner avec certitude la cause.
Je m etait penche sur le cahier de suivie pour voir l historique des pannes et interventions ,en perticulier les releves precedents , cela m avait permis de faire mon diag avec facilite. Car la derniere panne etait la suite logique des autres .
Dans le cahier il y avait aussi des details sur l installation . Na ture du co trat, periodicite , nombre de groupe et d ui ,marque et ref .
C est tres util lorsqu on est chez un gros client et que plusieur boite se partagent le marche .
J ai deja fait de la maintenance sur des instal dont on avait pas le contrat et je ne l ai su que plutard .
Bref, pour moi ce cahier d ecolier dans une pochette a tout a fait son utilite et pas besoin qu il soit obligatoir .
J ai une instal de plus de 30 ans d age, il y a un cahier qui date depuis la mise en service . On vois nettement l evolution de l instal grace aux releves .