website logo
Auteur
avatar
pierre

Forum » » Cuisine Pro Mise au point, mise en service » » tuyau cuivre propane


Posté : 02-11-2018 07:55 icone du post

Salut

Ce simulateur marche bien, mais pas pour ce que je veux faire.
il y a une pré-détente a la sotie bouteille. jusqu'aux détendeurs
dans mes 20 m de tube il y a 1.5 b (voir schéma).
le simulateur donne (si je ne me suis pas trompé) des dimensionnement du détendeur aux appareils .
et moi je veux le diamètre entre les deux détendeurs
j'ai essayé avec mes données et je tombe sur un tube de 28 mm de diamètre

a+ et merci de vos infos a tous

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11996&forum=119