website logo
Auteur
avatar
DNI

Forum » » L'innovation » » DNI: controle d'etancheite en direct


Posté : 14-01-2013 09:44 icone du post

Bon le DNI est un système expert.
A partir de mesures (niveau dans le réservoir - HP coté liquide - température extérieure - sortie condenseur SR et sortie liquide réservoir) le DNI enregistre les mesures toutes les 2 à 3 secondes et les mémorises sur plusieurs mois.
A partir de cette base de donnée et des calculs intermédiraires, il réalise toutes les heures un contrôle d'étanchéité par méthodes indirectes.
Le DNI intégre plusieurs algorithmes de contrôle d'étanchéité.
A la mise en service, il réalise pendant 8 jours une période d'apprentissage.
voila voila en gros le fonctionnement
La fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard.


Message édité par : DNI / 14-01-2013 09:47


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6027&forum=125