Bonjour!

Le % d'humidité monte... Oui!

Mais, l’hydrométrie absolue ( en kilogramme d'eau par kilogramme d'air sec) chute.

Un ex:
Point 1:
40°C
40%
19geau/kgas
je le fais passer dans une batterie froide humide et j'obtiens:
point 2
10°C
90%
7geau/kgas
ensuite, je le réchauffe à 40°C avec une batterie chaude, résultat:
point 3
40°C
15%
7geau/kgas

voilà, voilà...
le froid est un état d'esprit.