  Posté : 05-04-2015 09:09

re,
pour le probleme du givre ,le risque devient important lors des forcages par ton client ( T° ext froides /% d'hygrometrie elevé),avec la vitesse de ton debit les goutlettes vont en partie s'envolées avec l air , une autre partie s'ecoulera dans le bac , mais une fine piliculle s accrochera a ta batterie .
cette fine peliculle s emplifiera en fonctionn de l'encrassement de la batterie au point que rien ne s'ecoulera . et dans les cas les plus defavorables ta batterie prendra en glace . c'est a cet aspect la que je pensait ( le fluide ,lui, ne risque pas de givré) . donc c'est une donnée qu il ne faut pas negligé , car au mieux t aura le presssostat debit d'air qui s'enclenchera et c est tant mieu , au pire ta batterie du fait du freecooling apres un forcage ne degiverera pas et la couche de givre s empliefira jusqu'a t ecraser le cuivre par l'exterieur.
pour le detendeur a point MOP c est ce qui se fait sur ces puissance la . le but etant d eviter la montée en intensité du cp . lorsque les besoins sont important et que la charge thermique l est aussi le point mop te bride l aspiration de ton CP " au dela du point mop le detendeur ne s'ouvre pas plus et ne controle plus la SC" ainsi ton CP redemmare plus tranquillement et donc absorbe moins d'intensité .
apres tu as d'autre moyen comme ce que l ami FIFI te l'as dit , cp sur variateur par exemple.cp a demmarrage par enroulement separés " partwinding",
mais c'est pas possible avec les hermitique , moteur dahlender, etoile/triangle , demarreur progressif etc .
dans ton cas je pense qu un detendeur electronique sera le meilleur compromis ( etant donné les T° exterieur defavorables a moins que tu puisse avoir une HP variable aussi).
si non 2 cp pour 100KW ca ne me surprend pas , il y a bien des roof top de chez lennox ou ETT qui font dont les 56 ou 65 KW pour chacun des 2 cp.
pourquoi pas un scroll digital de chez emerson avec variation de puissance de 20 a 100% et le deuxieme cp un TOR ?? pour les 20% ce n est pas une obligation
mais en le bridant a 20% mini tu aura un cp qui ne s'arrete quasiment jamais et sera au plus pret de la consigne = consommation moindre confort quasi linaire .
cordialement
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"