Posté : 08-08-2010 18:44 icone du post

bonjour,
comme demandé voici un petit détail d'une installation que je viens de mettre en route
C'est un entrepot frigorique avec un congel à -25° de 2500m2
La production positive est assurée par un groupe d'eau glycolée, deux vis BITZER, à -8°,condenseur à eau régime 35° et condenseur adiabatique
De la récupération de chaleur est faite sur le condenseur pour produire de l'eau à 20°- 25° pour le dégivrage des évaporateurs
La centrale CO2 erst composé de 4 compresseurs BITZER régime -4/-36 condensation sur echangeur à plaque ALFA LAVAL sur la boucle d'eau glycolée
Les évaporateurs sont des GUNTNER détente électrique dégivrage eau chaude
Le tout est instrumenté pour des calculs de cop en temps réel
Voila pour le descriptif rapide