Posté : 06-07-2013 21:37 icone du post

bonsoir,

l'exercice de brasure est sous la forme d'un montage à réaliser suivant un plan.

il faut respecter le plan, il y a deux rotaloc de compresseur, des coudes à braser et des coudes à faire sur les tuyaux mêmes, un détendeur à braser également.
ensuite test sous azote, vérification du bon fonctionnement du détendeur.

ensuite tu dois scier toutes les brasures et un contrôle est effectué pour voir si tu as bien rempli les emboitement.

il faut bien sûr savoir identifier tes baguettes (% d'AG enrobage oui ou non) pour tes différentes brasures.
Cu/Cu pas besoin d'enrobage et mini 5% d'Ag;les autres enrobage ou flux et 30% d'Ag.

pour la manip: c'est une install +/- bonne
récup du FF ou vidage de l'azote
tirage au vide avec 1 cassage du vide à faire
déterminer quelque quantité de FF cette install peut contenir suivant ses tuyaux et la bouteille liquide.
remplissage partiel.
vu que ça tourne pas bien faire un complément.
pour le tirage au vide, pas oublier la VEM!! l'éventuelle KVP ou autres.
pas oublier le contrôle élec
prise des mesures HP/BP, SR SC etc.. faire le mollier de l'install et dire si quelque chose déconne et ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre le prob.

discuter avec l'examinateur , répondre à ces questions en travaillant..... c'est à peu près tout