Personne n'a dit que ce n'est pas possible !!!

certains ont juste dit que tu le regretterais

de même qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on évite autant que faire ce peut d'avoir sur un même compresseur des postes avec des régimes aussi différents . C'est une aberration.
As-tu réfléchi au régime ou va fonctionner ton compresseur lorsqu'un des deux postes sera en dégivrage ???
Es-tu certain d'en assurer le refroidissement ?

Déja deux postes simples au même régime sur un même compresseur ce n'est pas reluisant parce que lorsque l'un des deux coupe en régulation , l'autre travaille à une BP très basse, imagine le truc avec un poste à -18 et l'autre à +7 !!! Plus qu'à espérer que tu es pote avec le marchand de compresseurs et qu'il t'en fourguera sous garantie sans rechigner .