website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » Installation au CO2 et vannes d'isolement évaporateur


Posté : 04-08-2010 00:23 icone du post

Bonsoir lest-go,

C'est vrai qu'un schrader prévu d'origine, c'est toujours mieux que d'en poser un soi-même ( même si c'est réalisable ), mais ca présente l'avantage de ne pas devoir chercher après!! Tu trouves tes vannes... donc, tu as trouvé les schraders!!

Pour ce qui est de boucher les tuyauteries en soudant un schrader sur ( à majorité en 5/8 )... ca me laisse rêveur!! ... Si tu ne t'es encore rendu compte de rien à la fin de ta baguette de soudure, je pense qu'il est grand temps de songer à une reconversion professionnelle!!

Ce type de vanne ( à boule de fermeture ) doit son étanchéité au téflon qui y est inséré! Donc, démontage de l'obus du schrader et protection obligatoire avec un chiffon humide sont tes meilleurs alliés! Ca me semble être un minimum.

A+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2250&forum=131