Posté : 01-07-2009 20:49 icone du post

salut abdelkadermarook
je confirme ce que marcel11 a dit . sur la plus part des clim on ne peut pas se fier a la pression hp mesuree sur la vanne de service qui se trouve juste a l exterieure de l UE ( du fait qu il y ait une predetente par capillaire) . c est pourquoi il faut ouvrire l UE ET SE BRANCHER SUR LA VALVE SCHRADER HP.
CORDIALEMENT