Posté : 23-11-2015 14:35 icone du post

Bonjour,

calcul:
25% volume évaporateur + 50% volume condenseur + volume de la ligne liquide (si longue?) = un volume en litre de FF à avoir.

prendre ces volumes et les convertir en poid suivant les tableaux des fluides.

avec cela tu approches assez bien de la réalité pour faire le plein.

ensuite tu peux contrôler le SR et la SC etc.. et affiner au besoin.

quel type de détendeur prévu? thermostatique ou capillaire??

le condenseur on le mets d'habitude au sein du reservoir dans l'eau...
à+