en plus de ce qu'a dit dmarco , le capillaire a été calculé pour du R600 qui a un rapport HP/BP très différent du R134a ceci étant dû à leurs relations pression / température respectives...
les volumes massique ainsi que le rapport enthalpique de ces fluides sont également très différents
tout cela ajouté au fait que l'on double la puissance frigo via le compresseur sans modifier le condenseur et en augmentant la charge en fluide (et oui il faut plus de r134a que de R600 pour faire le même boulot) ..... comment voulez-vous que cela fonctionne correctement??
je relève également, suivant vos propos, que votre frigoriste a monté le déshydrateur à la mauvaise place: en effet>> un déshy est fait pour filtrer le fluide à l'état liquide et ce juste avant le détendeur (en l’occurrence ici le capillaire) et donc après le condenseur! Hors vous dites qu'il se situe juste avant le compresseur vue qu'il est est en entrée compresseur et que s'y forme du givre