| Posté : 03-05-2016 20:05
Bonsoir,
vous dites: "sur le retour compresseur, tout juste après le déshydrateur, on remarque une couche de givre de 1 mm d'épaisseur "
et ensuite: "le déshydrateur est placé aprés le condenseur et avant la fibre capillaire,"
finalement il est où?? s'il est bien avant le capillaire >>bon si vous confirmez qu'il y a formation de givre juste après le déshydrateur, c'est que: soit il est obstrué, soit s'il a été remplacé la brasure peut être trop chargée et obstruée partiellement le chemin! voir également s'il a été monté dans le bon sens!!!
cette obstruction partielle pourrait expliquer le bruit et la montée excessive de la HP (et T° condenseur donc)
à+