dans les critères de sélection des fluides, on m'avait appris à l'époque qu'un des paramètres était de tourner avec une BP supérieure à la pression atmosphérique!

donc, pour moi le R134a n'est pas adapté au négatif!!! (sauf en froid domestique qui faisait exception) à moins que les règles aient changées??
dans ta formation ils ne t'ont pas apprit cela? toujours tourner au-dessus de 0Bar (1BarA)
réglage des pressostats BP de pump-down et/ou de sécurité tu les règles à combien? comment ? qu'ont-ils enseigné là-dessus??

s'ils t'ont enseigné de régler la sécu BP entre 0,1 et 0,2 Bar et le pump down entre 0,3 et 0,5 Bar; tu as compris de suite que ton choix de FF est mauvais!