Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

pannes diverses sur multisplit
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 25-09-2016 19:48

bonsoir,

point 6 : ah bon la HP va montée??? tu peux me dire comment tu raisonnes?

compresseur hermétique avec queue de charge: après avoir enlevé le FF bien sûr, tu peux couper celle-ci, plonger un fin tuyau dans le compresseur et aspirer de l'huile (avec une pompe à main ou via un récipient intermédiaire que tu tires au vide)

acidité: il existe aussi des anti-acides pour huile frigo à mettre au compte gouttes!! suite au résultat du test d'acidité.
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes