  Posté : 26-09-2016 19:13

48 bars doit correspondre à 1,43 fois la ps de t'on groupe donc celle ci doit être de 33 bars (réglementation esp)
Mais effectivement t'à l'air de te prendre la tête sur t'on truc (vu que tu lance le sujet sur 2 post different)
Le même conseil que les confrère: récupère, pèse, vidange l'huile si tu veux t'affranchir d'un doute mise au vide qui tienne la route (vacuometre) et après tu pourras faire un diag
Mais le fait qu'il n'y ai pas eu de mise au vide m'étonne quand même un peu t'à pas de souci d'incondensable parce que sur un réseau de clim tu peut en faire des piège à air
Almade c'est juste la marque du compresseur ou de la clim
Et je pensais à tort que m'on avis sur ce test d'acidité était clair, te prend pas la tête avec ce genre de gadget un test du genre Carly ou dehon c'est nickel
mais de toute façon avec les nouvelles huiles le seul test valable est l'analyse en labo alors...