Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

pannes diverses sur multisplit
kulilin
136  
   

  Posté : 26-09-2016 22:07

Alors fluide de rinçage tu peux mais de toute façon t'es bon pour une vidange et un long rinçage à l'azote ensuite

Ensuite niveau esp
Je t'assure qu'il faut bien faire des épreuves à 1,43 dans les install frigo ( voir art 6.3.3)
Le fichier pdf dont tu a donner le lien date un peu
Il y a eu les fameux cahier technique depuis (le 4eme en dernier)
J'ai tout ça en version papier malheureusement mais je pense que l'on peut les trouver sur Google.
C'est moi qui fait toute les qualifications esp dans ma boîte et crois moi même avec une piqûre de rappel tous les deux ans en formation de 2 jours je m'arrache encore les cheveux quelque fois.

Le calcul dont tu parle en prenant en compte la temp de condensation max sert uniquement à déterminer la ps de l'install si tu ait une conception maison, mais dans la majorité des cas c'est t'on réservoir qui te la donne
La ps est une chose, la pression d'épreuve en ai une autre
Le 1,43 n'à pas été choisi par hasard c'est pour harmonisé les différent pays de l'union, pour information en France la pression d'épreuve dans les équipements sous pression été de 2x la ps avant la norme européenne



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10978&forum=132