Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
bouteille ACL et FF zéotrope
Billbaroud 266
Posté : 27-09-2016 23:51
La bouteille anti-coup de liquide protège contre les migration interne pendant les périodes d’arrêt prolongées Si le fluide a migré dans l'ACL, je ne n'imagine même pas la quantité dans les carters des compresseurs . C'est pas avec 40/70 watts pour chauffer l'huile...
Pour éviter la migration, il vaut mieux revoir la régulation et/ou la pose de clapet antiretour que de compter la dessus.
Les fluides à fort glissement ??? pourquoi donc? Comment faisait-on avec le R407C sur les PAC ?
Durant le fonctionnement normale, il ne doit pas y avoir de liquide du tout.
L'ACL est pour faire passer les régimes transitoires (dégivrage uniquement) et non pour lancer le système. Il ne faut pas lancer tous les postes à la cowboy si la centrale est juste.
Danfoss ne balance jamais des inepties, il y a une raison qui mériterai d'être mieux expliqué.... enfin si du liquide revient dans l'ACL; sans ACL, c'est dans le compresseur et je ne vois pas en quoi c'est mieux