Citation : biloute 


@netsu: je veux bien que dans l'ACL les vapeurs de l'un des FF du mélange y seront en majorité, mais bon comme on aspire par le haut de cette bouteille, donc la phase gazeuse, ce ne sera pas dénaturé bien longtemps; je pense?



Bonsoir!

Une ACL n'est pas un piège à vapeur mais un piège à liquide.

Un reliquat de liquide non évaporé en sortie d'évaporateur aura une composition très différente de la composition normale du mélange. Le composant le moins volatil du fluide s'y concentre. Si ce liquide se "planque" dans l'ACL en trop grande quantité, la composition de la vapeur aspirée par le compresseur sera aussi très différente de celle du fluide normal. --->>> Modification des performances/ température de refoulement/ intensité appelée...

A mon avis c'est sans importance si ce n'est que transitoire et occasionnel. Mais Danfoss en temps que constructeur a bien raison de se couvrir.

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10981&forum=132