Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 07-01-2017 11:47
Bonjour,
En effet ma question se rapportait surtout a la relation pression température du fluide en lui même et non a la relation pression température des changements d'états de se fluide comme vous l'avez compris, mais peut être l'avais-je mal exprimé dans ma question mais en la relisant je ne pense pas, enfin bref
donc: TU n'as rien compris
je répète: la relation Pr/T° n'est là QUE SI il y a un mélange liquide/vapeur et juste au croisement de la ligne de saturation du diagramme enthalpique.
en dehors de cela, il n'y a PLUS de relation Pr/T°; soit tu es en vapeurs surchauffées ou en liquide sous-refroidi.
En le comprimant celui ci gagne en pression mais aussi en température (de changement d'état mais AUSSI en TEMPERATURE DU FLUIDE EN LUI MEME)
à la sortie du compresseur, tu n'as pas de relation Pr/T°, tu as des vapeurs surchauffées et une pression qui vient du condenseur et du changement d'état de cet endroit (la condensation) et ensuite tu es 100% liquide et tu sous-refroidis..... donc à nouveau plus de relation!
dans l'évap tu as une relation provenant du changement d'état, cette pression (théorie pure) reste en sortie où tu as en fait des vapeurs surchauffées ; la fameuse SC de l'évap; et donc plus de relation à nouveau.....
Donc voila dite moi si ma question n'as pas d'utilité peut être que je m'embrouille tout seule finalement hahaha
je confirme: tu as bien du brouillard dans le cerveau
lis le bouquin donné, pose tes questions directement en précisant la page du livre ; ce sera plus simple
à+ |