Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » symptomes de panne du compresseur trop petit


Posté : 18-07-2018 08:05 icone du post

Bonjour,
Je suis tombé sur une anomalie, ou pas, dans le Kotza; j'ai le "Base version 2" et le "dépannage version 4" et il ne raconte pas la même chose

Le point d'achoppement, se situe sur l'explication de la surchauffe, en effet dans le "base" la Sc est très légèrement élevée et dans le dépanneur elle est faible avec risque de coup de liquide et pompage du détendeur (devenue surpuissant.)

Je suppose que cette différence est due au fait que dans le base on est en capillaire et que la chute de la HP va fortement diminuer le débit dans celui-ci et d'autant plus que la BP reste anormalement élevée avec le compresseur qui aspire moins.
je suppose donc aussi que dans le dépanneur, ce sera différent car on parle détendeur thermostatique et que ce détendeur devient surpuissant par rapport au volume massique aspiré par le compresseur. je suis ed'accord!
Mais toutefois, malgré cette compréhension, vu que la HP a fortement diminué; n'est il pas possible que le débit du détendeur thermostatique diminue également?
Je veux bien que le compresseur a difficile a aspirer et donc a aspirer le FF dans l'évap et ainsi l'évaporer correctement (SC petite) mais en même temps cela entraîne une ambiance chaude (donc beaucoup de calorie pour évaporer) une BP (force de fermeture + poussée du ressort) élevée donc la pression d'ouverture (venant du train thermostatique) est face a une difficultée pour ouvrir de trop .

BON, je me plante où dans ce raisonnement?
Qui, dans la pratique réelle a pu observer physiquement ce qu'il se passe à ce niveau?

En même temps, je lis en même temps que j'écris et c'est juste dans le dépanneur: "pompage possible" donc sans doute qu'un cas n'est pas l'autre et que suivant le cas, on aura soit une SC +/- normale ou trop petite... et avec un cappilaire d'office SC trop élevée....

bon , j'arrête là