website logo
Auteur
avatar
Nicolas68

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Pac plus puissante à air extérieur -7 qu'à +2 ?


Posté : 23-10-2018 07:03 icone du post

Bonjour à tous,

Comme le dit le titre il y à certaine chose que je ne comprends pas. En lisant les caractéristique technique de certaine pompe à chaleur je me rends compte qu'elle serait plus puissante à -7 qu'à +2

Cf Stiebel Eltron avec leurs HPA 07 S Premium par exemple :

Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511): 4,23 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511): 6,86 kW

Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à moyenne température kW 12
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à basse température kW 11

Voilà un exemple parmis tant d'autres je suppose.

Si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur.

Merci les amis a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11979&forum=132