Posté : 17-11-2009 19:12 icone du post

Bonjour,

Le légère appendice est une "queue de charge", elle permet de charger la climatisation en gaz lors du montage en usine.

Normalement ta BP baisse mais si tu as une bouteille liquide ta HP ne monteras pas, par contre si tu n'en as pas celle ci augmentera.

Ta surchauffe va augmenter, de meme que ta T° de refoulement (attention à ne pas arrivé à la T° de destruction du gaz) mais ton COP va chuter car est fonction avec le rendement volumétrique .

Cordialement
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.