website logo
Auteur
avatar
ric

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » S/R faible = peu de charge ?


Posté : 27-03-2020 21:45 icone du post

il faut voir la ligne liquide (en sortie condenseur) comme un bouchon de liquide qui ralentis la vitesse de tes vapeurs et les exposent plus longtemps a la circulation de l'air générer par le ventilo-condenseur. et en fonction de la quantité de fluide présent dans ton installation, ton bouchon de liquide et soit en sortie condenseur (dans le meilleur des cas) avec une charge optimum , ou plus loin après le condenseur dans le cas ou il y a manque de charge ( ce qui génère un SR bas ou quasi nul) ou carrément en entrée ou au milieux du condenseur ( trop de fluide) et qui se traduit par un SR trop grand. en gros, plus la vitesse du fluide et grande dans le condenseur, moins tes vapeur sont exposées au ventilo et donc a se condensés.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12414&forum=132