Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » depanage INDESIT BA


Posté : 05-10-2009 22:22 icone du post

ATTENTION SI FRIGO AU r 600A attention a ne pas rechargé si fuite importante l'iso butanne explose bien si c'est un frigo nouvelle generation surtout pour les combi a regul electronique il ya des electro vanne qui gere le congel et le frigo separement.
si frigo a froid ventilé fait d'abord 1 degivrage des fois les sondes sont prix en glace et seul un compartiment fonctionne correctement. aprés verifie que ton condenseur soit aux alentour de 45° et qu'il n'est chaud que sur l'entré il doit etre chaud uniformémént si la charge est correcte sinon pince d'intervention pour voir les T° de fonctionement -30 ° pour la T° d'evapo en froid domestique quelque soit la marque