website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Choix d'un detendeur


Posté : 19-11-2009 12:38 icone du post

bonjour,

tu vois juste, en ce qui me concerne, pas bien compris

ton détendeur, et surtout l'orifice qui va avec, est choisi en fonction de la puissance de ton évaporateur; en suivant les tableaux de puissance fourni par le fabricant du détendeur; en fonction de la T° d'évaporation désirée et de la T° moyenne de condensation.
bien sûr il faut analyser s'il faut un détendeur à régulation externe etc..
autre chose??

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1408&forum=132