Posté : 22-05-2010 06:48 icone du post

salut,doc:http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/DKRCCPD HK0A304.pdf

http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/DKRCCPIHK0A200. pdf

Bon un petit cour s'impose "je suis pas prof":

Ton compresseur est surpuissant quand un ou deux évapo sont en demande,c'est normale.....
Pour éviter les coupures en B.P. ou travailler avec une BP trop basse (voir problème d'hygrométrie lié au delta t),on installe une vanne de régulation,ce qui permet de maintenir un régime de fonctionnement acceptable.
Si ta vanne est montée à l'envers,elle ne sert à rien.
D'où coupure en b.P.sécurité ou régul.
D'ailleurs ton groupe fonctionne comment en régulation coupure par le pressostat ou thermostat (en sérié)???



@+DISCUS