website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Détendeur ouvert...ou fermé?


Posté : 22-03-2010 22:01 icone du post

Citation : Geniclimafroid 
lorsqu'une installation frigorifique (par exemple une chambre froide avec régulation pump down) est arrêté pendant un bon moment, le détendeur(thermostatique) est-il ouvert ou fermé?


Bonsoir,

En lisant ta question, je trouve que c'est suffisement clair... car tu y mets toi-même la réponse!

Le train thermostatique est une pièce 100% mécanique régulant le débit de FF.... or que le pump-down est un procédé de régulation 100% électrique du compresseur.
Il n'y a donc aucune raison qu'il y ait d'interaction entre-elles!

Comme te l'as dit dominique, le détendeur va réagir en rapport avec la montée de température du bulbe, mais il ne sera jamais complètement fermé ( ou ouvert ) à cause de cette arrêt du compresseur.

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1821&forum=132