bonjour geniclimafroid

le régulateur de démarrage à son utilité après le dégivrage, car au redémarrage, le détendeur est ouvert plein pot et si c'est un gros évapo, le volume de gaz dans l'évapo est lui aussi très important, on place donc le régulateur de démarrage pour eviter un travail trop important au compresseur, (risque de coupure au thermique...).
Par contre, sur les installations que je rencontre (qui sont des petites installations), la BP n'augmente pas aprés un Pump Down, si la BP augmente je pencherai soit par une VEM qui laisserait passer un peu de fluide ou du au fluide piégé dans l'huile dans l'évapo qui s'évapore (bien qu'un pump down favorise le retour d'huile).
J'aime bien tes questions qui font réfléchir