salut à tous

comme quoi les questions les plus anodines peuvent susciter les plus grands débats.

Alors pour résumer on va dire installation de type pump down à l'arrêt, le détendeur est forcément fermé Puis que par la relation pression température le bulbe considère qu'il y a une surchauffe énorme.
A l'inverse, sur une installation simple, on peut en théorie faire l'économie de l'électrovanne puisque à l'arrêt la surchauffe devient nulle et donc le détendeur est fermé.

C'est juste de la thermodynamique et de la mécanique.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''