Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Détendeur ouvert...ou fermé?
Posté : 23-02-2013 18:11
1: est ce que le detendeur est ouvert ou fermé?si pump down il y a eu ,soit une bp de 0.2 bar/-55°? ,temperature au bulbe qui sera forcement largement supérieur a -55 donc surchauffe très élevé ,le détendeur sera ouvert.Message édité par : cedric29 / 23-02-2013 18:32