Posté : 05-04-2010 17:21 icone du post

bonjour,

s'il s'agit d'un inverter, il devra être livré (commandé) avec sa plaquette électronique d'alimentation.
autre solution sur un système à chambre multiple, c'est de jouer avec plusieurs compresseur, ou des compresseurs multi cylindre sur lesquels tu peux neutraliser un ou plusieurs cylindre en fonction de ta demande en froid; autrement un compresseur à vis avec puissance variable etc...
il y a du choix!!
il s'agit de quoi?? une demande d'un prof? un client?
avant de penser commande élec, penser quel système de compresseur employer

pour ce qui est de savoir quand le compresseur doit diminuer en puissance, on se base bien souvent sur la BP.
si elle descend c'est que tu es surpuissant et il faut ralentir et vice versa

humm, plus de précision??