Salut nolene

J'ai retrouvé sur un vieux catalogue le schéma du circuit frigorifique de ta clim. Effectivement il y a une vanne solénoïde branchée à la sortie aspiration de la vanne d'inversion de cycle d'un coté et à l'aspiration du compresseur de l'autre.
Cette électrovanne by passe la bouteille anti coup de liquide et est commandée par un relais appelé : relais magnétique de commande de puissance.

Logiquement cette électrovanne doit être alimentée en réduction de puissance bien que j'ai du mal à comprendre comment fonctionne cette "réduction de puissance". Si on by passe la hp vers la bp alors oui on peut parler de réduction de puissance, mais dans ton cas c'est toujours la bp qui traverse cette électrovanne. Le fait d'alimenter cette EV "divise" le circuit aspiration en deux parties pour revenir au même endroit c'est à dire l'aspiration du compresseur

Je regarde lundi au boulot si j'ai quelque chose de plus précis

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas