salut,
d'après ce que tu dis cela fait 4k de SR, si tu as bien pris ta t° de 39°c à la sortie du condenseur. toujours est il que c'est un peu faible, le top étant entre 4 et 7k. mais comment est ta surchauffe? car, si elle est petite, tu as, peu etre, juste à fermer un peu le détendeur.
pour mesurer la SC il te faut la t° au mano de ta BP et la t°, prise au thermometre, de la sortie de l'évaporateur (à l'endroit ou est le bulbe du détendeur).