website logo
Auteur
avatar
biloute

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - compresseur en sécurité suite....


Posté : 05-10-2010 20:33 icone du post

Citation : lestitis83 

Bonsoir aircofrigo,
se qui m'inquiète c'est que l'evaporateur est plein de petite gouttelettes d'eau ,je prefererais qu'il soit à la limite du givre et cela pareil pour la ligne retour jusqu'au compresseur ,rempli de gouttes d'eau ?????????
 

bonsoir,

comment veux tu être en givre avec une évaporation supérieure à 0°C et un ambiant à 16°C ??
comprend pas
et le fait que sur le retour tu as de la condensation, cela semble confirmer +/- que la surchauffe ne doit pas être énorme
je vote comme airco, ne pas mettre la charrue devant le boeufs!! laisser descendre progressivemment la T° de la chambre, et ensuite analyser s'il y a encore un problème
depuis combien de temps cela tourne? un BP à +5 avec un ambiant à +16 bizarre?? pense pas une HP à +/-40/43 ° avec un ambiant à 25!! bizarre?? pense pas...
pas trop vite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2425&forum=132