website logo
Auteur
avatar
lestitis83

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - compresseur en sécurité suite....


Posté : 06-10-2010 13:48 icone du post

bonjour à tous,
donc recharge effectué avec moins de gaz ,détendeur réglé à l'origine 45 mn de marche:
temp ext 23°
sc 33° au thermo pour 9.5 b = 41 ° donc 8
sr -1 ° au thermo pour 1.5 b = -4 ° donc -3°
corriger mois si je me suis trompé car trop de chiffres dans ma tête

LESTITIS83

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2425&forum=132