bonjour,

ta procédure est bonne et comme l'a dit chleuh, ne pas descendre en dessous de 0; car en plus quand tu vas débrancher, la dépression va se faire un plaisir d'aspirer de l'air et donc de l'humidité dans tes tuyaux et évap!!! ce qui n'est vraiment pas bien

en chaud, cela peut marcher mais:

ton mano va indiquer la HP et pas la BP et de plus , il faut vérifier!! ton fluide circulant dans l'autre sens, il faudra inverser l'ordre de fermeture de tes robinets.
donc on fait toujours cela en mode froid et si la T° est trop basse (l'électronique peut ne pas être d'accord) on force la marche du compresseur.
parfois il faut également forcer la marche du compresseur, si par exemple un capteur BP est présent et empêche par exemple le compresseur de tourner si la PR est inférieure à deux bar ou autre...

voilà, j'espère que c'est clair à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.