Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - refoulement sonde


Posté : 11-12-2010 18:56 icone du post

bonsoir mitsubishi de 2004 au R 407 ces un télécommandé filaire
ces un gainable non ces pas un VRV bp 0c hp de 45c refoulement de 67c température exterieure 2C
j ai mesure sur une autre clime de meme marque même model refoulement 88c
hp 50c bp o

depuis que j ai enlevé la sonde qui été sur le refoulement il a plus le code défaut

il a 4 kilo de R407 dans installation
mercie pour info
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)