bonjour,

oh oui que cela est faux!!!!!
bon tes manos prennent les pressions d'évap et de condensation; ce qui est un rapport avec un mélange liquide / vapeur (la fameuse liaison pression /T° de nos FF).
le prob du glissement a déjà été longuement expliqué dans d'autre post; mais pour t'aider au plus vite et pour faire court, je vais te donner LE truc facile à retenir!!
tu dois toujours prendre l'écart le plus petit
exemple:

en condensation j'ai une HP de 15 bara ce qui donne deux T° +/-33 et +/- 39°C
tu mesure la T° de SR >> ici 30° alors ton SR est de 33-30= 3K
en évap tu as 4,5 bara >>-1 et -7 °C mesure SC>> +8
d'où SC >> +8- (-1)= 9K

voilà
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.