Posté : 17-01-2011 20:31 icone du post

bonsoir,

ces régulateur ne travaille pas dans le style ON/OFF mais de manière progressive.

donc si tu règle un régulateur de pression (d'évaporation ou autre) à une pression d'ouverture donnée (2bar par exemple) il ne va pas s'ouvrir d'un coup à fond parce que tu passes cette pression mais il va commencer à travailler pour avoir fini de s'ouvrir après une certaine course de la pression.
donc tu as là une ouverture (fermeture) progressive tournant autour du réglage voulu.
d'où une "bande" ou off set.

je crois avoir bon; mais il y a des pros qui se feront un plaisir de corriger

à+ et étudies bien
aircofrigo