website logo
Auteur
avatar
olivierk

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Compresseur à vis (économiseur)


Posté : 18-01-2011 11:54 icone du post

salut

certains compresseurs sont équipes d' une aspiration intermédiaire qui débouche dans les rotors à un point ou la compression est en cours.Cette aspiration est raccordée à un refroidisseur intermédiaire appelé économiseur, dont la pression est légèrement supérieur à celle qui règne dans le compresseur au point cité plus haut.Nous avons alors un volume complémentaire de vapeur aspiré par le compresseur, celle-ci étant plus froide nous obtenons une baisse de température des vapeurs en cours de compression. Cette technique permet d'augmenter le COP et la production frigo.
Malheureusement ce gain n 'est possible que pour un fonctionnement en pleine charge .En effet en cas de déplacement du tiroir de régulation, il y a communication entre l'aspiration principale et l'aspiration intermédiaire.C'est pour cela qu'il est nécessaire de prévoir un régulateur de pression sur l'aspiration de l'économiseur

copie de cours
a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2928&forum=132