bonsoir,

moins nécessaire.

compresseur hermétique rotatif avec ACL et détendeur capillaire = bon marché on va pas faire de frais en +..
les autres compresseur sont aussi hermétique (scroll, pistons) et l'ACL est leur carcasse.
les clims plus évolués ont un détendeur électronique qui fait aussi parfois office de VEM à l'arrêt. donc pump down ou protection minimum possible.
en froid commercial, tu as facilement des semi hermétiques, des bouteilles de liquides avec régul de capacité ou de condensation qui imposent parfois un complément en FF suivant le cas; il est courant d'utiliser des pressostats à différentiels et donc facile d'y intégrer le principe pump down
en clim non et rajouter des options c'est du pognon donc