Bonjour ,voici mon installation ;
Une vitrine dans une boulangerie avec 1 évapo ventilé ,detendeur ev
1 évapo sans ventilo ,detendeur egalement ,ev.
Un groupe au r404 ,un voyant sur la ligne liquide,condenseur ventilé.
Mon outillage : pas de thermometre ,pas de balance :)
Suite au changement du groupe. c'etait le meme gaz avant donc mêmes détendeurs ,mêmes buses etc...

J'ai fais ma charge au voyant .Une fois plus de bulle, j'ai stop ,pour moi tout est ok ,une bp faible de -15 degres ,sans doute a cause de l'évapo sans ventilateur.la vitrine etant a 2 degrés.Hp avec delta de 15d

Mon tuyau d'aspiration a l'entrée du détendeur est givré .L'ancien qui est avec moi me dit que c'est parce que j'ai mis trop de gaz.Et c'est la que je me pose la question.

Car pour moi ca n'a rien a voir,vu que j'ai des détendeurs qui sont la pour me regler ma surchauffe et qu'avec une bp de -15 ,j'aurais entre -10 et -7 environ au bulbe détendeur, et a l'entrée du compresseur il n'y a rien d'anormal a etre toujours sous 0 et donc a givrer.
Donc c'est le débutant ou celui qui charge a "l'ancienne" qui a raison?