Posté : 09-02-2011 18:16 icone du post

en effet, c'est effrayant!
je rajouterai qu'il ne faut pas ce fier au voyant liquide pour une charge! il est là pour vérifier que tous roule dans ton installe. Tu peu contrôler la teneur en humidité de ton circuit et si sa bulle c'est pas forcement un manque de charge mais un sous-refroidissement insuffisant (soit manque de charge soit condenseur trop petit), donc si a la base ton condenseur est encrassé il est évidant que tu est un excès de charge de charge si tu à chargé au voyant
donc avant de charger comme une mule, sans balance, sans thermomètre, sans je ne sais quoi encore, commence par demander à ton chef "le packtage du frigoriste" et vérifie l'état de ton condenseur.
Pense à mettre une pince ampèremetrique sur le compresseur pour vérifier son In