bonjour reumeu,

Pas d'accord pour te laisser dire que si un voyant bulle l'installation est bien chargée ! Un détendeur ou un capillaire doivent être alimentés en liquide, et non avec un mélange liquide/vapeur !!

Éventuellement, j'admettrais que dans certains cas, c'est possible: fonctionnement en réduction de puissance, dimensionnement et emplacement de certains composants mal conçus.

La règle générale veut qu'un voyant ne bulle pas si l'installation est correctement chargée !

a+
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).