Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Charge - Trop de gaz?


Posté : 16-03-2011 01:50 icone du post

salut jacko et lulu
au risque de vous paraitre un peu prétentieux(en effet je suis un néophyte dans le milieu du froid avec mon expérience pro de 10 mois!!), je réaffirme qu'une instal peut etre correctement chargée et avoir un voyant qui bulle:

pour moi une instalation correctement chargée se constate des lors que mon ss refroidissement atteint 3-5°C , et qu'apres réglage de mon détendeur j'obtiens 5-7°C de surchauffe a l'évapo....dans ce cas mes échangeurs sont correctement alimentés et donc mon intal correctement chargée!!
meme si depuis que je travaille , je ne charge plus une instal de cette facon( mais plutot au voyant), j'ai pu constater lors de ma formation que cette méthode fonctionnait pour des FF a fort glissement comme du 407c par exemple mais également pour des fluides plus communs comme le 134 ou 404.....

je suis tres loin d'etre un technicien hors pair mais sur ce point je persiste et signe car l'ayant constaté!!!

salut