website logo
Auteur
avatar
Peio

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » calcul


Posté : 01-06-2011 14:44 icone du post

Bonjour LeChov,

On définit le dT à l'évaporateur en fonction de l'application, une chambre froide à forte hygrométrie nécessite un faible dT pour piéger moins d'humidité, et inversement pour une chambre à basse humidité relative. Sur l'eau, le type d'échangeur aura son incidence aussi. Pour le condenseur (à air), la température extérieure retenue pour le calcul et le type de réfrigérant utilisé sont les premiers paramètres pour la détermination. Cette liste n'est exhaustive (ça s'écrit comme ça ?), par exemple un dénivelé important peut nous imposer un sous-refroidissement accru au condenseur, et aura donc son rôle à jouer aussi. Etc, etc, etc...
Heureusement les distributeurs et les constructeurs te guideront dans tes choix (plus difficile pour le technicien SAV)
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3488&forum=132