website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Compresseur scroll HS ou pas ?


Posté : 03-07-2011 22:41 icone du post

Bonsoir

Tu dis que le général disjoncte mais le général c'est un disjoncteur normal ou différentiel
Si c'est un différentiel il y a de fortes chances que ton compresseur ou le ventilo qui démarre en même temps soit à la masse
Si c'est un classique il faut vérifier si tu n'as pas de surintensité ou court circuit
D'après les valeurs que tu donnes ton compresseur doit être un mono et les valeurs d'enroulement sont correctes. 1.9 + 0.9 = 2.5 (à peu près )

Bons test
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3585&forum=132